Czyli być może, podkreślam jeszcze raz BYĆ MOŻE, masz zerowanie na poziomie skrzynki w mieszkaniu. Dlatego istotne jest żeby zrobił to elektryk, tym bardziej, że zerowanie wg rysunku wyżej powinno się przeprowadzić dla wszystkich gniazd w danym obwodzie, problem powstaje jak w tym samym obwodzie masz oświetlenie.
Tak, może się pojawić, ale teoretycznie natężenie prądu będzie niskie. Nie zmienia to faktu, że nie jest to normalna sytuacja i lepiej jej unikać. Reszta przez Ciebie przedstawiona obrazowo, wystarczająco
Dodam tylko że w instalacji bez uziemienia w momencie gdy np. "upali się zero" czyli przewód neutralny straci swoją ciągłość, na obudowie urządzenia, w tym przypadku komputera, pojawia się prąd o parametrach z gniazdka, co już zagraża życiu.
@JeRRyF3D z racji tego, że część obwodów masz z uziemieniem, część bez, musi to obejrzeć elektryk i wybierze odpowiednie rozwiązanie tymczasowe, bo docelowym i tak zawsze jest wymiana instalacji.
Jeśli instalacja jest stara to powinno się zerować (przy układzie sieci TN-C) na obudowie masz wtedy potencjał ~0V.
Gorzej jak przewód PEN po drodze się upali wtedy na obudowie masz pełne napięcie sieciowe ~230V.
No ale żeby na to zaradzić musisz wymienić instalacje na 3 przewodową.
Na RDNA2 ta zakładka jest identyczna od lat to samo na rdna3 dopiero na rdna4 uległa znacznej zmianie, wracając do tematu to zgłupiałem już skoro stworzenie customowej rozdzielczości z niestandardowym odświeżaniem nie pomogło a tym bardziej odpięcie drugiego monitora dodatkowo na jednym przy każym odświeżaniu nie zbija mu taktowania pamięci
Rekomendowane odpowiedzi
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj sięZaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się